在蒸餾塔上最常用的鎳鉻—考銅、鐵—康銅熱電偶。常用熱電偶特性見表6。
表6 常用熱電偶特性 | |||||||
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 100℃時的電勢mv | 測溫范圍℃ | 0~300℃允許誤差℃ | ||
現用 | 參考 | 長期使用 | 短期使用 | ||||
鎳鉻—考銅 | WRK | WREA | E A—2 | 6.95 | 600 | 800 | ±4 |
鐵—康 | WRTK | TK | 5.27 | 600 | 800 | ±3 |
使用熱電偶時,應注意以下幾個問題:
(1)熱電偶工作端應接線牢固,兩電極間應有可靠的絕緣。
(2)熱電偶自由端應引出塔壁、管壁以外保證與補償導線連接方便。
(3)熱電偶設置位置及插入深度必須合適。
(4)熱電偶使用一段時間后,熱電極材料將發生變化。必須定期對熱電偶進行檢查和校驗。
(5)熱電偶輕度或中度損壞時,可將工作端損壞了的一段截去,然后重新焊接;或將自由端與工作端對調后焊接使用。若損壞嚴重,必須予以更換。